民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

比流器規格為0 .3 B -1 . 8,下列敘述哪些正確?

題目

比流器規格為0 .3 B -1 . 8,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 0 . 3 B -1 .8 為I E C 標準
  2. (2) 1 .8 表示負擔45 V A
  3. (3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆
  4. (4) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %

官方答案

(2) 1 .8 表示負擔45 V A、(3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆、(4) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %

解析

0.3 B-1.8 為 ANSI/IEEE 比流器精度標示,不是 IEC 標準。0.3 表示精度等級為0.3%;B 表示負擔以歐姆表示;1.8 表示二次側額定負擔1.8歐姆。若二次額定電流為5安培,則負擔容量為 I²R=5²×1.8=45伏安,故第2、3、4項正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料