比流器規格為0 .3 B -1 . 8,下列敘述哪些正確?
題目
比流器規格為0 .3 B -1 . 8,下列敘述哪些正確?
- (1) 0 . 3 B -1 .8 為I E C 標準
- (2) 1 .8 表示負擔45 V A
- (3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆
- (4) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %
官方答案
(2) 1 .8 表示負擔45 V A、(3) 1 . 8 表示比流器二次側負擔1 . 8 歐姆、(4) 0 . 3 表示精確度0 . 3 %
解析
0.3 B-1.8 為 ANSI/IEEE 比流器精度標示,不是 IEC 標準。0.3 表示精度等級為0.3%;B 表示負擔以歐姆表示;1.8 表示二次側額定負擔1.8歐姆。若二次額定電流為5安培,則負擔容量為 I²R=5²×1.8=45伏安,故第2、3、4項正確。