民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第66題
有關低壓用電設備接地,下列敘述哪些正確?
題目
有關低壓用電設備接地,下列敘述哪些正確?
- (1) 對地電壓150 V 以下,其接地電阻值應在100 歐姆以下
- (2) 應採用第三種接地
- (3) 應採用第一種接地
- (4) 對地電壓151 V 至300 V, 其接地電阻值應在50 歐姆以下
官方答案
(1) 對地電壓150 V 以下,其接地電阻值應在100 歐姆以下、(2) 應採用第三種接地、(4) 對地電壓151 V 至300 V, 其接地電阻值應在50 歐姆以下
解析
低壓用電設備接地採用第三種接地。依屋內線路裝置規則,第三種接地的接地電阻值依對地電壓分級:對地電壓150 V以下應在100 Ω以下;151 V至300 V應在50 Ω以下;超過300 V者應在10 Ω以下。第1、2、4項符合此分級與接地種類;低壓設備不採第一種接地,故第3項不選。