民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
下列哪些設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格,並附有試驗報告始得裝 用?
題目
下列哪些設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格,並附有試驗報告始得裝 用?
- (1) 避雷器
- (2) 高壓配電盤
- (3) 無熔線斷路器
- (4) 高壓斷路器
官方答案
(1) 避雷器、(2) 高壓配電盤、(4) 高壓斷路器
解析
依屋內線路裝置規則,避雷器、高壓配電盤、高壓斷路器等設備,應經指定之試驗單位依有關標準試驗合格,並附具試驗報告,始得裝用,故1、2、4正確。此類高壓保護與開關設備直接關係系統絕緣配合與事故隔離,須有第三方試驗證明其耐壓、遮斷容量等符合標準。無熔線斷路器屬低壓設備,其裝用係依商品驗證與額定選用規定辦理,非屬本條所定須附試驗報告之高壓設備範疇,故3不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。