民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第68題
有關一般電力用變壓器之絕緣耐壓,下列敘述哪些正確?
題目
有關一般電力用變壓器之絕緣耐壓,下列敘述哪些正確?
- (1) 各繞組之間,應能耐壓1 .5 倍最大使用電壓之試驗電壓10 分鐘
- (2) 繞組與外殼,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓10 分鐘
- (3) 繞組與鐵心,應能耐壓1 .5 倍最大使用電壓之試驗電壓5 分鐘
- (4) 各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓5 分鐘
官方答案
(1) 各繞組之間,應能耐壓1 .5 倍最大使用電壓之試驗電壓10 分鐘、(2) 繞組與外殼,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓10 分鐘
解析
一般電力變壓器的絕緣耐壓試驗,依屋內線路裝置規則,繞組與繞組間、繞組與外殼間應能承受最大使用電壓1.5倍的試驗電壓,並連續加壓10分鐘,以確認絕緣不致被擊穿。第1、2項符合此規定;第3、4項雖同樣採1.5倍電壓,但加壓時間只有5分鐘,未達10分鐘,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。