民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第70題

下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?

題目

下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?

  1. (1) 低電壓電驛
  2. (2) 過流電驛
  3. (3) 差動電驛
  4. (4) 方向性過流電驛

官方答案

(2) 過流電驛、(3) 差動電驛、(4) 方向性過流電驛

解析

保護電驛依所接收的輸入量可分為電壓型與電流型。低電壓電驛(27)經比壓器(PT)取得電壓訊號,當電壓低於設定值時才動作,故不需電流。過流電驛(CO)由比流器(CT)取得電流,比對電流大小是否超過設定值。差動電驛(87)比較兩端 CT 二次電流的向量差,差值超過設定值即動作。方向性過流電驛(67)雖另取電壓作極化參考以判斷方向,但其動作主因仍是電流超過設定值。因此需接收電流訊號的是2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。