有關高壓交流電力電纜之耐壓試驗,下列敘述哪些正確?

題目

有關高壓交流電力電纜之耐壓試驗,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 以2 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘
  2. (2) 以1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘
  3. (3) 以1 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘
  4. (4) 以1 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘

官方答案

(1) 以2 倍試驗電壓之直流電壓加壓於導線與大地應能耐壓10 分鐘、(2) 以1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10 分鐘

解析

高壓交流電力電纜的耐壓試驗有交流法與直流法兩種。交流法是以1.5倍最大使用電壓加於導線與大地間,加壓10分鐘不得擊穿,故選項2正確。若採直流加壓,因直流耐壓值一般取交流試驗電壓的2倍,故以2倍試驗電壓的直流電壓加壓10分鐘,選項1正確。選項3僅用1倍最大使用電壓,試驗電壓不足,無法有效檢出絕緣弱點;選項4用1倍試驗電壓的直流,未達2倍要求,耐壓程度偏低。因此正確為1、2。