民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第7題

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?

題目

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1.5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?

  1. (1) 15
  2. (2) 5
  3. (3) 20
  4. (4) 10

官方答案

(4) 10

解析

依用戶用電設備裝置規則,變壓器施行絕緣耐壓試驗時,各繞組之間應能承受最大使用電壓1.5倍之試驗電壓,並持續加壓10分鐘,期間不得發生絕緣破壞或異常洩漏。此試驗在確認變壓器絕緣裕度是否足夠,避免日後運轉時發生絕緣事故,故選4。