民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第25題

工業用紅外線燈電熱裝置,如對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應不附裝以手操 作之開關?

題目

工業用紅外線燈電熱裝置,如對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應不附裝以手操 作之開關?

  1. (1) 400
  2. (2) 200
  3. (3) 300
  4. (4) 250

官方答案

(3) 300

解析

依屋內線路裝置規則,工業用紅外線燈電熱裝置如對地電壓超過150伏,且在300伏以下時,其燈具應不附裝以手操作之開關。這是因為較高對地電壓下,若在燈具上附設手操作開關,操作人員直接接觸開關的觸電風險較高;因此該電壓範圍的上限為300伏,選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料