民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第26題

裝設避雷器時可不考慮

題目

裝設避雷器時可不考慮

  1. (1) 裝設地點
  2. (2) 引接線長短
  3. (3) 相序
  4. (4) 接地電阻

官方答案

(3) 相序

解析

避雷器用以限制線路突波電壓,裝設時須考慮裝設地點是否靠近被保護設備、引接線長短(引線電感會使突波電壓升高)以及接地電阻(接地不良會妨礙洩放)。避雷器通常接於線路與地之間,依電壓高低動作,與三相相序無關,故不必考慮相序,選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。