民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第14題
下列何者為避雷器之特性?
題目
下列何者為避雷器之特性?
- (1) 正常時阻抗低
- (2) 放電時間長
- (3) 放電阻抗高
- (4) 放電電流大
官方答案
(4) 放電電流大
解析
避雷器的特性是「正常時高阻抗、動作時低阻抗」。平時線路電壓下呈極高阻抗,幾乎不導通、不影響供電;當雷擊或開關突波造成過電壓時,迅速導通並以很低的放電阻抗將大量突波電流洩放入地,因此放電電流大。放電時間極短,過電壓消失後立即恢復高阻抗狀態,使系統繼續正常供電。