民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第49題

附變壓器之電弧電焊機,過電流保護器額定或標置不得大於該電焊機一次側額定電流之多少倍?

題目

附變壓器之電弧電焊機,過電流保護器額定或標置不得大於該電焊機一次側額定電流之多少倍?

  1. (1) 1.5
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 2.5

官方答案

(2) 2

解析

依屋內線路裝置規則對電弧電焊機的保護規定,附變壓器之電弧電焊機,其過電流保護器的額定電流或標置不得大於該電焊機一次側額定電流的2倍。電焊機起弧及焊接時電流變動較大,放寬至2倍可避免正常作業誤跳脫,同時仍能在過電流或故障時切離電源。