民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第50題

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式為 之?

題目

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式為 之?

  1. (1) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
  2. (2) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
  3. (3) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
  4. (4) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置

官方答案

(4) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置

解析

過電流電驛的動作時間取決於故障電流相對於電流標置的倍數,以及時間標置。同一故障電流下,把電流標置調低,故障電流倍數變大,電驛會較快動作;再把時間標置調小,可縮短延時。因此同時採用較低電流標置與較小時間標置,跳脫時間最短。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料