民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第3題
下列何者不是輸電線路線間換位的效果?
題目
下列何者不是輸電線路線間換位的效果?
- (1) 受電端電壓能維持平衡
- (2) 減輕鄰近電訊線的通信干擾
- (3) 線路常數得以平衡
- (4) 阻止電擊波之進行
官方答案
(4) 阻止電擊波之進行
解析
輸電線路換位是讓三相導體在桿塔上輪流變換位置,使各相導線的電感、電容等線路常數趨於平衡,並使受電端三相電壓維持平衡,同時降低對鄰近電訊線路的電磁與靜電干擾。換位並不能阻止雷擊或開關突波沿線行進,突波防護須靠避雷器、屏蔽線及接地等措施,因此第4項不是換位效果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。