民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第4題
契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點處 所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?
題目
契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點處 所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?
- (1) 5
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 1
官方答案
(1) 5
解析
依台電營業規章及用電申請規定,契約容量在5000kW以上者,經電機技師檢討其中一台最大電動機採直接全壓啟動時,若在責任分界點造成的瞬時壓降不超過5%,其起動電流可不受限制。5%是維持其他用戶供電品質的容許值;若壓降過大,則須改採降壓啟動或限制起動電流,因此答案為5%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。