民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

題目

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

  1. (1) 附瞬時元件過流電驛
  2. (2) 高低頻率電驛
  3. (3) 方向性過流電驛
  4. (4) 差動電驛

官方答案

(1) 附瞬時元件過流電驛、(2) 高低頻率電驛、(3) 方向性過流電驛

解析

汽電共生系統併聯到責任分界點時,必須能偵測系統側故障、功率逆送及頻率異常,因此應配置附瞬時元件的過電流電驛,作為短路保護;配置方向性過電流電驛,用來辨別功率流向;並配置高低頻率電驛,避免頻率偏差時持續併聯。差動電驛主要保護發電機、變壓器或匯流排的內部故障,屬於設備本體保護,不是責任分界點的必要電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料