民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第6題

某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設選 定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(P…

題目

某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設選 定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(Pu)為

  1. (1) 0.25
  2. (2) 0.75
  3. (3) 0.02
  4. (4) 1.33

官方答案

(3) 0.02

解析

以同一容量為基值時,電源阻抗標么值 Z_pu=基準容量÷電源短路容量,容量單位須先統一(1 MVA=1000 kVA)。本題以 1000 kVA 為基值,將短路容量換算為 50,000 kVA 後代入,得 Z_pu=1000÷50,000=0.02。短路容量越大代表電源內阻抗越小,標么值亦越小。若誤把變壓器容量與基值容量相比(750÷1000=0.75)或取其反比(1000÷750≒1.33),得到的是容量比,不是阻抗標么值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料