民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第7題
貫穿一匝之比流器變流比為100/5A,若配合50/5A 之電流表,則該比流器須貫穿多少匝?
題目
貫穿一匝之比流器變流比為100/5A,若配合50/5A 之電流表,則該比流器須貫穿多少匝?
- (1) 1
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 2
官方答案
(4) 2
解析
比流器二次電流與一次安匝數成正比,貫穿匝數 N 會使一次有效電流變成 N 倍。原本 100/5A 表示一次 100A 時二次 5A,比值 20;貫穿 N 匝後等效比值為 (100/N):5。要搭配 50/5A 電流表(比值 10),需 100/N=50,得 N=2 匝。此時一次 50A 產生 100 安匝,二次仍為 5A,電流表指示正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。