民國109年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第69題
有關高壓用戶進屋線,下列敘述哪些符合規定?
題目
有關高壓用戶進屋線,下列敘述哪些符合規定?
- (1) 使用電纜時,若受電電壓為11.4kV,導線使用 30 平方公厘
- (2) 使用架空導線不得小於22 平方公厘
- (3) 如其配裝位置為一般人易於接近者,不得使用厚導線管、電纜托架、電纜管槽配裝
- (4) 使用電纜時,若受電電壓為22.8kV,導線使用38 平方公厘
官方答案
(1) 使用電纜時,若受電電壓為11.4kV,導線使用 30 平方公厘、(2) 使用架空導線不得小於22 平方公厘、(4) 使用電纜時,若受電電壓為22.8kV,導線使用38 平方公厘