民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第42題
方型電度表之電源線徑在多少平方公厘以上者,其電源側非接地導線應加裝隔離開關,且須裝 於可封印之箱內?
題目
方型電度表之電源線徑在多少平方公厘以上者,其電源側非接地導線應加裝隔離開關,且須裝 於可封印之箱內?
- (1) 30
- (2) 8
- (3) 14
- (4) 22
官方答案
(4) 22
解析
依《屋內線路裝置規則》,方型電度表的電源線徑在 22 平方公厘以上者,其電源側非接地導線應加裝隔離開關,並裝設於可封印的箱內,以便檢修時隔離電源,並防止竊電或任意操作。8 平方公厘及 14 平方公厘均未達規定門檻;本題所問的規定起算值為 22 平方公厘,故選 22。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。