民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第54題
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
題目
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
- (1) 1600/5
- (2) 1200/5
- (3) 1000/5
- (4) 600/5
官方答案
(1) 1600/5
解析
變壓器二次側額定線電流為I=S/(√3×V)=30 MVA/(√3×11.4 kV)=30,000 kVA/19.745 kV≒1,519 A。CT一次側額定電流應略大於此負載電流,故選1600 A,變流比為1600/5。1200/5、1000/5、600/5之一次額定均小於1,519 A,正常滿載時會超過CT額定,不適合作為本變壓器二次側CT。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。