民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

有關低壓配線之導線選用,下列敘述哪些符合規定?

題目

有關低壓配線之導線選用,下列敘述哪些符合規定?

  1. (1) 電燈及電熱工程,選擇分路導線線徑之大小,僅須考慮該線之安培容量是否足以擔負負載電流
  2. (2) 電動機分路導線線徑之大小,僅須考慮該線能承受電動機之額定電流
  3. (3) 電纜額定電壓之選擇應考慮三相電力之線間電壓
  4. (4) 應選用

官方答案

(3) 電纜額定電壓之選擇應考慮三相電力之線間電壓、(4) 應選用

解析

低壓配線選用導線除安培容量外,尚須考慮電壓降、機械強度及與過電流保護之協調,故1、2「僅須考慮」的說法不完整。電纜額定電壓應配合系統電壓,三相電力須以線間電壓選用;低壓配線一般採用600伏絕緣等級導線,故3、4正確。