民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
有關比流器貫穿匝數計算,下列敘述哪些正確?
題目
有關比流器貫穿匝數計算,下列敘述哪些正確?
- (1) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為1 匝
- (2) 比流器為75 /5,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為3 匝
- (3) 比流器為100/5 ,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝
- (4) 比流器為75/5,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝
官方答案
(2) 比流器為75 /5,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為3 匝、(3) 比流器為100/5 ,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝
解析
比流器安匝數固定,公式為:一次額定電流×基本貫穿匝數=實際一次電流×貫穿匝數。100/5、基本1匝者,50×N=100×1,得N=2匝;75/5、基本2匝者,50×N=75×2=150,得N=3匝。故選項2、3正確,選項1、4的匝數錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。