民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第18題

台電公告實施地下配電地區,新設建築物在六樓以上,且其總樓地板面積在多少平方公尺以上 者,須設置配電場所?

題目

台電公告實施地下配電地區,新設建築物在六樓以上,且其總樓地板面積在多少平方公尺以上 者,須設置配電場所?

  1. (1) 3000
  2. (2) 1000
  3. (3) 4000
  4. (4) 2000

官方答案

(2) 1000

解析

依台電營業規則及屋內線路裝置規則有關配電場所設置之規定,在台電公告實施地下配電地區,新建建築物樓層在六樓以上,且總樓地板面積達 1,000 平方公尺以上者,應設置配電場所,以供裝設變壓器、開關及計量設備,並保留吊運與維護空間。門檻若提高至 2,000、3,000 或 4,000 平方公尺,將使多數高樓層建築免設配電場所,無法因應地下配電供電需求,故以 1,000 平方公尺為標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料