民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第39題
高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?
題目
高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?
- (1) 6
- (2) 5
- (3) 4
- (4) 3
官方答案
(1) 6
解析
依「屋內線路裝置規則」有關高壓電路過電流保護之規定,高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之 6 倍。此限制在於兼顧故障電流的快速清除與避免起動電流造成誤跳脫;若標置過高,導線在故障時將承受過大電流而損傷。