民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第39題

高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?

題目

高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流 量之多少倍?

  1. (1) 6
  2. (2) 5
  3. (3) 4
  4. (4) 3

官方答案

(1) 6

解析

依「屋內線路裝置規則」有關高壓電路過電流保護之規定,高壓電路以斷路器作為過電流保護時,其標置之最大始動電流值不得超過所保護電路導線載流量之 6 倍。此限制在於兼顧故障電流的快速清除與避免起動電流造成誤跳脫;若標置過高,導線在故障時將承受過大電流而損傷。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。