民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第40題
將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器 的容量為多少kVA?
題目
將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器 的容量為多少kVA?
- (1) 120
- (2) 110
- (3) 10
- (4) 90
官方答案
(4) 90
解析
降壓自耦變壓器由 1200V 繞組接電源、120V 繞組串聯降壓,輸出電壓為 1200-120=1080V。原變壓器繞組額定電流為 10kVA÷120V≒83.3A,此電流為輸出側可承受之負載電流,故自耦變壓器容量約為 1080V×83.3A≒90kVA。若僅按 1200V 側計算,只得到 10kVA,並未計入自耦接法使容量放大之效果。