一部Y 接三相感應電動機於無載試驗時,各電表之讀數為Vo=220V,Io=3A,W A=786W,W B=-524W,又其定子每相繞組之電阻為2Ω,則該電動機之…

題目

一部Y 接三相感應電動機於無載試驗時,各電表之讀數為Vo=220V,Io=3A,W A=786W,W B=-524W,又其定子每相繞組之電阻為2Ω,則該電動機之無載旋轉損失為多少W? 1. 381 2. 660 3. 208 4.

答案

  • 3

解析

兩瓦特表法量得的無載輸入功率 P0=W_A+W_B=786+(-524)=262W。Y 接時每相電流等於線電流 3A,定子銅損=3×I²×R=3×3²×2=54W。無載時輸入功率扣除定子銅損後即為無載旋轉損失(含機械損失與鐵損):262-54=208W,故選 208W。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。