民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第44題

額定6.9kV、100kVAR 電容器,接於3.3kV 電力系統時,則電容器之kVAR

題目

額定6.9kV、100kVAR 電容器,接於3.3kV 電力系統時,則電容器之kVAR

  1. (1) 不變
  2. (2) 減少
  3. (3) 增加
  4. (4) 為零

官方答案

(2) 減少

解析

電容器之無效功率與施加電壓的平方成正比,Q=V²/Xc。額定 6.9kV、100kVAR 的電容器改接於 3.3kV 系統時,實際輸出 Q'=100×(3.3/6.9)²≒100×0.229≒22.9kVAR,較額定值明顯減少。電壓降低時電容抗不變,電流與無效功率均隨電壓成比例下降,故選「減少」。