民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第32題

用戶用電範圍外之電纜埋設如上方承受車輛或其他重物壓力時其埋設最佳方式應採

題目

用戶用電範圍外之電纜埋設如上方承受車輛或其他重物壓力時其埋設最佳方式應採

  1. (1) 直埋式
  2. (2) 管路直埋式
  3. (3) 溝槽式
  4. (4) 加強混凝土式

官方答案

(4) 加強混凝土式

解析

依屋內線路裝置規則對電纜埋設的規定,電纜埋入地下時須有足夠埋設深度;若埋設位置上方會承受車輛或其他重物壓力,應採加強混凝土(混凝土保護層或蓋板)方式施作,以分散壓力、避免電纜受機械損傷。直埋式、管路直埋式與溝槽式都無法有效抵抗重壓,故最佳方式為加強混凝土式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料