計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8 是表示多少VA(負擔)?
題目
計量用CT 100/5A,B-1.8,其規格中B-1.8 是表示多少VA(負擔)?
- (1) 15
- (2) 30
- (3) 1.8
- (4) 45
官方答案
(4) 45
解析
計量用 CT 規格中的 B 代表負擔(burden),其後的數字是以歐姆表示在額定二次電流下允許的二次負擔阻抗。本例二次額定為 5A,負擔 1.8Ω,換算容量 VA=I²R=5²×1.8=25×1.8=45VA。因此 B-1.8 表示 45VA,不是 1.8VA;15、30VA 皆為錯誤換算。