民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

有二具均為50kVA 之單相變壓器,按V-V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格之變 壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加多少kVA?

題目

有二具均為50kVA 之單相變壓器,按V-V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格之變 壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加多少kVA?

  1. (1) 63.4
  2. (2) 57.7
  3. (3) 86.6
  4. (4) 60.5

官方答案

(1) 63.4

解析

兩台50kVA變壓器作V-V接線時,三相可用容量為√3×50=86.6kVA;增設第三台改為△-△後,三相容量為3×50=150kVA。兩者相減,增加量為150-86.6=63.4kVA。注意V-V接線並非100kVA,因兩台間相位相差60度,利用率僅約86.6%,所以不能用150-100計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料