民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第31題
汽電共生用戶系統之保護設備如有高頻電驛,其跳脫設定值不得低於多少Hz?
題目
汽電共生用戶系統之保護設備如有高頻電驛,其跳脫設定值不得低於多少Hz?
- (1) 61
- (2) 62
- (3) 63
- (4) 60
官方答案
(1) 61
解析
依《汽電共生系統併聯技術要點》,併聯用戶之頻率保護須避免正常頻率變動造成誤跳脫;高頻電驛之跳脫設定值不得低於61 Hz。若設定在60 Hz,正常運轉即可能動作,因此61 Hz為法規下限,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。