民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第31題

汽電共生用戶系統之保護設備如有高頻電驛,其跳脫設定值不得低於多少Hz?

題目

汽電共生用戶系統之保護設備如有高頻電驛,其跳脫設定值不得低於多少Hz?

  1. (1) 61
  2. (2) 62
  3. (3) 63
  4. (4) 60

官方答案

(1) 61

解析

依《汽電共生系統併聯技術要點》,併聯用戶之頻率保護須避免正常頻率變動造成誤跳脫;高頻電驛之跳脫設定值不得低於61 Hz。若設定在60 Hz,正常運轉即可能動作,因此61 Hz為法規下限,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料