民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
銅質金屬板接地極之厚度不得小於多少公厘?
題目
銅質金屬板接地極之厚度不得小於多少公厘?
- (1) 0.1
- (2) 0.7
- (3) 0.3
- (4) 0.5
官方答案
(2) 0.7
解析
依屋內線路裝置規則,銅質金屬板作為接地極時,厚度不得小於0.7公厘,並須有足夠的表面積與埋設深度,以降低接地電阻並承受腐蝕。厚度不足會使接地極容易鏽蝕、斷裂,無法長期維持良好的接地。選項2的0.7公厘符合規定;0.1、0.3、0.5公厘都小於0.7公厘,厚度不足。