3ψ4W 接線6.6/11.4kV 系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV 者?

題目

3ψ4W 接線6.6/11.4kV 系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV 者?

  1. (1) 15
  2. (2) 4.5
  3. (3) 3
  4. (4) 9

官方答案

(4) 9

解析

在3ψ4W 6.6/11.4kV系統中,避雷器接於相線與地之間,因此承受的是對地電壓。11.4kV為線電壓,對地電壓約為11.4/√3≒6.6kV;若考慮系統最高電壓約12kV,對地電壓約為12/√3≒6.9kV。因此宜選用額定電壓9kV的避雷器,使其額定值高於長期可能出現的對地電壓,避免正常運行時誤動作。15kV明顯過高,會使保護位準偏高;3kV與4.5kV則低於系統對地電壓,絕緣配合不當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。