民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第58題

下列何者能啟斷正常負載電流,而無法啟斷故障電流?

題目

下列何者能啟斷正常負載電流,而無法啟斷故障電流?

  1. (1) 油斷路器(OCB)
  2. (2) 負載啟斷開關(LBS)
  3. (3) 真空斷路器(VCB)
  4. (4) 空斷開關(ABS)

官方答案

(2) 負載啟斷開關(LBS)

解析

負載啟斷開關(LBS)內附簡易消弧裝置,能啟斷正常負載電流及變壓器激磁電流,但遮斷容量不足,無法啟斷短路故障電流;故障電流須由斷路器(OCB、VCB)或熔絲清除。空斷開關(ABS)僅能在無載或極小電流下操作,連正常負載電流都不能啟斷。故符合「能啟斷正常負載電流、無法啟斷故障電流」條件者為LBS。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料