民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護 器,其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?

題目

某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護 器,其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?

  1. (1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
  2. (2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大600%
  3. (3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%
  4. (4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%

官方答案

(1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%、(3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%

解析

依用戶用電設備裝置規則,變壓器過電流保護器之標置值按百分阻抗分級:阻抗6%以下者,一次側最大600%、二次側最大300%;阻抗超過6%至10%者,一次側最大400%、二次側最大250%。本例變壓器百分阻抗8%,落在超過6%至10%的區間,故一次側斷路器標置最大400%、二次側最大250%,選1、3。選項2的600%與選項4的300%,適用於阻抗6%以下的變壓器,不適用本例。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料