民國111年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第80題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 方向性過流電驛
- (2) 低電壓電驛
- (3) 過流電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(1) 方向性過流電驛、(3) 過流電驛、(4) 差動電驛
解析
電驛依輸入量的不同可分為電流、電壓、功率等類型。方向性過流電驛須由比流器供給電流,並以比壓器電壓作為極性參考,據以判斷故障電流方向;過流電驛偵測電流大小是否超過設定值;差動電驛比較兩側比流器二次電流之差值。三者都必須接收電流訊號才能動作。低電壓電驛係偵測電壓下降(如欠相、停電、系統壓降)而動作,輸入為電壓訊號,不需電流,故不選2。