民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第24題

3ψ161/22.8kV 特高壓變壓器,二次側採電阻接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少k V?

題目

3ψ161/22.8kV 特高壓變壓器,二次側採電阻接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少k V?

  1. (1) 18
  2. (2) 15
  3. (3) 12
  4. (4) 24

官方答案

(4) 24

解析

22.8 kV二次側採電阻接地,屬非有效接地系統。單相接地故障時,故障電流受電阻限制,中性點位移大,非故障相對地電壓會升高至接近線電壓22.8 kV,此為避雷器必須承受的暫時過電壓。避雷器額定電壓須高於此值並留裕度,約22.8×1.05≒24 kV,故選24 kV。18 kV等級適用於有效(固接地)系統,其非故障相電壓僅約線電壓的0.8倍。