民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第25題

某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20 /5A(CT),電表常數K h 為1.2 ,當電表圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為…

題目

某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20 /5A(CT),電表常數K h 為1.2 ,當電表圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?

  1. (1) 2160
  2. (2) 2304
  3. (3) 1480
  4. (4) 2880

官方答案

(1) 2160

解析

電表二次側功率=(轉數×Kh)÷時間=(10×1.2 Wh)÷48 s=12 Wh÷48 s=0.25 W/s=900 W。倍率=PT比×CT比=(12000/120)×(20/5)=100×4=400。一次側功率=900×400=360000 W=360 kW。6小時用電量=360 kW×6 h=2160 kWh(度)。亦可先算每小時二次側0.9 kWh,乘400倍再乘6小時,結果相同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料