民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第28題
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
題目
有一配電變壓器額定為69/11.4kV、30MVA,其接法為△-Y,現欲在二次側(11.4kV 側)裝設一C T,該CT 之適當變流比為多少?
- (1) 1600/5
- (2) 1000/5
- (3) 1200/5
- (4) 600/5
官方答案
(1) 1600/5
解析
變壓器容量 S=30 MVA,二次側線電壓 V=11.4 kV,額定線電流 I=S/(√3×V)=30,000 kVA/(1.732×11.4 kV)≒1519 A。CT 一次側額定電流應選略大於此負載電流的標準值,故選 1600 A,變流比為 1600/5。△-Y 接法不改變二次側線電流的計算方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。