民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
下列哪些三相變壓器常用的接線方式中,二次側的三次諧波電流不會出現於一次側線路?
題目
下列哪些三相變壓器常用的接線方式中,二次側的三次諧波電流不會出現於一次側線路?
- (1) △ –Y 接線
- (2) Y–Y 接線
- (3) Y–△接線
- (4) △–△接線
官方答案
(1) △ –Y 接線、(3) Y–△接線、(4) △–△接線
解析
三次諧波屬於零序成分,必須在△繞組形成的閉合迴路中環流,才不會流到線路上。△–Y 接線的一次側為△,可吸收二次側Y感應的三次諧波;Y–△ 接線的二次側△自行環流,諧波不會反映至一次側Y線路;△–△ 接線兩側皆為△,諧波在繞組內循環。反觀 Y–Y 接線兩側都沒有△閉合路徑,三次諧波電流只能經中性點與線路流通,因而出現在一次側。故選1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。