民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第72題
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?
題目
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?
- (1) C800 表示二次側負擔8 歐姆
- (2) 20 表示二次側負擔20VA
- (3) 5 表示精確度0.5%
- (4) C800 表示二次側負擔200VA
官方答案
(1) C800 表示二次側負擔8 歐姆、(4) C800 表示二次側負擔200VA
解析
5P20 中,5 代表保護級的複合誤差為5%,20 為準確限值因數(即20倍額定電流),並非20VA。C800 的 C 表示計算型比流器,800 表示在20倍額定二次電流(5A×20=100A)時可提供800V二次端電壓,因此二次負擔阻抗 Z=800÷100=8Ω;換算成額定電流下的容量為 8×5²=200VA。因此1、4正確,2、3的對應關係錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。