民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第73題
某高壓變壓器一次側22.8kV,二次側380V,其變壓器之百分阻抗為5%,採用熔絲作過電流保 護器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?
題目
某高壓變壓器一次側22.8kV,二次側380V,其變壓器之百分阻抗為5%,採用熔絲作過電流保 護器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?
- (1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大200 %
- (2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
- (3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大 250%
- (4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
官方答案
(2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%、(3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大 250%
解析
依屋內線路裝置規則,高壓變壓器採用熔絲保護時,若阻抗在6%以下,一次側過電流保護器的標置值不得超過額定電流的300%,二次側不得超過250%。本題阻抗為5%,符合6%以下的條件,故一次側上限為300%、二次側上限為250%。200%雖比上限保守,但並非題意所問的上限值;400%則已超過二次側250%的規定。故選2、3。