民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第36題

某三相100kVA 變壓器,其電阻標么值為0.017Pu、電抗標么為0.021Pu,試求以1000kVA 為基 準kVA 時之阻抗標么值為多少?

題目

某三相100kVA 變壓器,其電阻標么值為0.017Pu、電抗標么為0.021Pu,試求以1000kVA 為基 準kVA 時之阻抗標么值為多少?

  1. (1) 0.47
  2. (2) 0.57
  3. (3) 0.37
  4. (4) 0.27

官方答案

(4) 0.27

解析

標么值換基準時,阻抗與容量成反比,在電壓基準不變下:Z_pu(新)=Z_pu(舊)×(S_新/S_舊)。先求原標么阻抗大小|Z|=√(0.017²+0.021²)=√0.00073≒0.027,再乘上1000/100=10,得0.27。若分別換算,電阻成0.17、電抗成0.21,合成大小同樣是0.27。故以1000kVA為基準之阻抗標么值為0.27,選4。