A、B 二用戶設備容量分別為150kVA、100kVA,需量因數分別為60%、50%,功率因數分別 為0.8、0.85,二用戶的參差因數為1.6,則其綜合用電的…

題目

A、B 二用戶設備容量分別為150kVA、100kVA,需量因數分別為60%、50%,功率因數分別 為0.8、0.85,二用戶的參差因數為1.6,則其綜合用電的最大需量約為多少kW?

  1. (1) 50
  2. (2) 133
  3. (3) 72
  4. (4) 100

官方答案

(3) 72

解析

先求各用戶最大需量:A戶150kVA×60%=90kVA,再乘功率因數0.8得72kW;B戶100kVA×50%=50kVA,乘0.85得42.5kW。兩戶最大需量合計72+42.5=114.5kW。因兩戶用電尖峰不會同時發生,須再除以參差因數1.6:114.5÷1.6≒71.6kW,約72kW,故選3。注意需量因數乘在kVA上,功率因數才換算成kW。