民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第63題
有關輸電線架設,下列敘述哪些正確?
題目
有關輸電線架設,下列敘述哪些正確?
- (1) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電感值變大
- (2) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電容值變小
- (3) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關
- (4) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
官方答案
(3) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關、(4) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
解析
輸電線路換位是把三相導線在桿塔上輪流交換位置,使各相導線對地及相互間的電感、電容效應趨於一致,達到各相阻抗平衡、電壓降與中性點偏移減小的目的;換位並不是為了使電感變大或電容變小。懸垂礙子串的片數則依線路電壓與所需洩漏距離決定,電壓越高,串聯片數通常越多。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。