第64題
有關低壓變壓器裝設過電流保護器,下列哪些符合規定?
題目
有關低壓變壓器裝設過電流保護器,下列哪些符合規定?
- (1) 變壓器一次側額定電流在9 安以上而其1.25 倍不能與熔絲或斷路器之額定配合時,得採用高一級之電流額定
- (2) 低壓變壓器二次側所裝之過電流保護器之額定或標置不超過二次額定電流之1.25 倍者,其一次側過電流保護器之電流額定應不超過一次額定電流之2.5 倍
- (3) 變壓器二次額定電流在9 安以上者,二次側所裝之過電流保護器之額定或標置如無適當額定或標置選用,則可採用較高一級者
- (4) 每一組低壓變壓器應於一次側加裝過電流保護器。該保護器之電流額定或標置值,應不超過變壓器一次額定電流之1.5 倍
官方答案
(1) 變壓器一次側額定電流在9 安以上而其1.25 倍不能與熔絲或斷路器之額定配合時,得採用高一級之電流額定、(2) 低壓變壓器二次側所裝之過電流保護器之額定或標置不超過二次額定電流之1.25 倍者,其一次側過電流保護器之電流額定應不超過一次額定電流之2.5 倍、(3) 變壓器二次額定電流在9 安以上者,二次側所裝之過電流保護器之額定或標置如無適當額定或標置選用,則可採用較高一級者