民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第1題

75kVA 變壓器之第二種接地,其接地導線應使用多少平方公厘以上之絕緣導線?

題目

75kVA 變壓器之第二種接地,其接地導線應使用多少平方公厘以上之絕緣導線?

  1. (1) 5.5
  2. (2) 14
  3. (3) 22
  4. (4) 8

官方答案

(3) 22

解析

第二種接地的接地導線線徑依變壓器容量選用:容量50至100 kVA者,應使用22平方公厘以上絕緣導線。本題75 kVA正落在此區間,故選22。5.5、8、14平方公厘分別對應更小容量(如5 kVA以下、5至25 kVA、25至50 kVA),用於75 kVA會因截面不足而無法承受故障電流。