民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第14題

20kVA 變壓器二具2200/220V、V-V 接線,以供應220V 平衡三相負載,若每一具變壓器均不超 載,功率因數為1,其二次側相電流約為多少A?

題目

20kVA 變壓器二具2200/220V、V-V 接線,以供應220V 平衡三相負載,若每一具變壓器均不超 載,功率因數為1,其二次側相電流約為多少A?

  1. (1) 110
  2. (2) 91
  3. (3) 100
  4. (4) 87

官方答案

(2) 91

解析

V-V 接線由兩具單相變壓器供應三相負載,每具額定 20 kVA,二次電壓 220 V。每具變壓器二次側額定電流 I=S/V=20,000/220≒90.9 A;V-V 組合容量為 √3×20=34.64 kVA,三相線電流亦為 34,640/(√3×220)≒90.9 A。功率因數為 1 且平衡負載時,二次側相電流約 91 A,故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料