民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第25題
交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大
題目
交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大
- (1) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
- (2) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大
- (3) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小
- (4) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大
官方答案
(1) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
解析
短路比是額定電壓下的短路電流與額定電流的比值,也等於同步阻抗標么值的倒數,即 SCR=1/Zs。短路比愈大,表示同步阻抗愈小、電樞反應相對較弱、激磁較強;滿載時內部壓降小,因此電壓調整率愈小、端電壓愈穩定。反之,短路比小則同步阻抗大、電壓調整率大。故本題應選「同步阻抗愈小,電壓調整率愈小」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。