民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第26題

在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?

題目

在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?

  1. (1) 差動電驛
  2. (2) 接地保護電驛
  3. (3) 過流電驛
  4. (4) 過流接地電驛

官方答案

(1) 差動電驛

解析

差動電驛會比較被保護設備兩側(如發電機中性點側與輸出側、變壓器一二次側)電流的相量差。正常運轉或外部故障時,兩側電流平衡、差電流近於零;一旦繞組內部短路或匝間故障,差電流驟增,使電驛動作,因此最適合作為發電機、變壓器的內部故障保護。過流電驛與過流接地電驛屬後備保護,靈敏度與選擇性不足;接地保護電驛僅針對接地故障,無法涵蓋相間或匝間故障。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。